总线概念:

总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。

总线是主板(MotherBoard)间数据传送的线路(比喻为公共汽车BUS的路线,道路越宽,传输性能越好)。

总线分类:

DB数据总线:传送数据,等。常见的数据总线为ISA、EISA、VESA、PCI等。

AB地址总线:传送地址,X、Y、D等。

CB控制总线:传送指令、控制信号和时序信号。

现场总线:主要是工业数据总线。

数据总线举例:

CAN:

CAN是控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)的简称,是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO),是国际上应用最广泛的现场总线之一。

Profibus:

PROFIBUS是一个用在自动化技术的现场总线标准,在年由德国西门子公司等十四家公司及五个研究机构所推动,PROFIBUS是程序总线网络(PROcessFIeldBUS)的简称。PROFIBUS和用在工业以太网的PROFINET是二种不同的通信协议。

Modbus:

Modbus是由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)在年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。

CC-Link:

ControlCommunicationLink(控制与通信链路系统)的缩写。是三菱电机主导推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传感层。

CC-LinK通信能力:

1主站64从站:

最多26台本地站:带PLCCPU的站。

最多64台远程I/O站:传送位数据。

最多42台远程设备站:传送位、字数据。

最多26台智能设备站:可瞬时传送的站。

总通信距离:

最远:Kpbs时,加中继器可达米。

RAS功能:

R可靠性:设定备用主机。

A有效性:子站脱离,其余正常运行。

S服务性:脱离站重新连接,自动恢复数据链接。

三菱QJ61BT11N模块:

指示灯状态:

RUN:运行时亮,出错时灭。

LRUN:正在进行通信。

MST:作为主站运行亮灯。

SMST:作为备用主站运行亮灯。

SD:正在发送数据亮灯。

RD:正在接收数据亮灯。

ERR:1,所有站,有通信错误时会亮。

2,开关类型设置不对,亮灯。

3,站号不对,亮灯。

4,参数内容错误,亮灯。

5,激活了数据链接监视定时器,亮灯。

6,连接电缆异常,亮灯。

LREE:通信错误(上位机)亮灯。

通电时改变开关设置位置,固定周期闪烁。没装终端电阻或电磁干扰会不固定周期闪烁。

站号设置:

×10是十位数,×1是个位数,主站设为0,其余站设为1~64。

传送速率设置:

0、5、A:Kbps。

1、6、B:Kbps。

2、7、C:2.5Mbps。

3、8、D:5.0Mbps。

4、9、E:10Mbps。

0~4:在线使用。

5~9:硬件测试使用。

A~E:线路测试使用。

F:不允许设置。

硬件连接:

主站配置:

基板:Q38B

电源:Q61P

CPU:Q06HCPU

输入:QX41

输出:QY40P

定位:QD75MH4

通信:QJ61BT11N

从站1配置:

远程IO模块:AS65SBTB1-16T

从站2配置:

FR-E变频器+FR-A7NC通信选件。

接线:

主站一一一一从站1一一一一从站2

DA一一一一一一DA一一一一一DA

↑↑

□□

↓↓

DB一一一一一一DB一一一一一DB

DG一一一一一一DG一一一一一DG

SLD一一一一一一SLD一一一一一SLD

□表示~终端电阻,必须接。

线缆采用双绞屏蔽线。

模块设置:

主站设置:

站号设置为:0×10,0×1。

MODE:传送速率/模式设置开关:0(Kbps/在线)。

远程I/O模块设置:

1,站号:40、20、10、8、4、2、1√取它们其中的和为站号。

2,传送速率:4、2、1,

:Kbps√←和主站一致。

:Kbps

:2.5Mbps

:5.0Mbps

:10Mbps

变频器设置:

1,通信选件开关设置:

00:无终端电阻。

10:端子不可使用。

01:欧。

11:欧。

2,参数设置:

79,运行模式选择,6。

,通信站号,2。

,速率选择,0。

,CC-Link拓展设定,1。

,网络模式操作权选择,。

软件设置:

PLC参数→I/O分配设置:

CPU:

输入:QX41

输出:QY40P

智能:QD75MH4

智能:QJ61BT11N(不显示)

网络参数→双击“CCLink”

模块块数:1

起始I/O号:与PLC参数设置里面的“I/O分配设置”一样的。如,把2代入下面的n,可知下面这些信号点。

有用信号点:Xn0:模块出错ON。Xn1:主站数据连接状态进行ON。Xn3:其他站数据连接状态有异常ON。XnF:模块进入准备好运行状态时自动ON。

类型:主站

总连接台数:3(本地站、远程I/O站、远程设备站)

远程输入:X(-11F)←1个站

远程输出:Y(-11F)←1个站

远程读寄存器:D0(占用四个字:D0~D3)。

远程写寄存器:D(占用四个字:D~D)。

站信息:

智能设备站(包含本地站和备用主站):占一个站RX/Y~RX/Y11F。

远程I/O站:占一个站RX/Y~RX/Y13F。

远程设备站:占一个站RX/Y~RX/Y15F。D0~D3,D~D。

控制远程I/O跑马灯程序: