Ethernet/IP(IndustrialProtocol)简称EIP,是一个高级的工业应用层协议,基于标准的TCP/IP协议,EIP采用和DevieNet以及ControlNet相同的应用层协议CIP,可以理解为通过以太网传输的CIP协议即为EIP。
EnterNet/IP工业以太网组成的系统具有兼容性和互操作性,资源共享能力强和传输距离远,传输速率高优势。
本期围绕Ethernet/IP,搭建一个PC-PLC-RFID的系统来详细讲讲Ethernet/IP的组态问题。以基恩士PLC、KV-,RFID选择晨控高频读卡器CK-FR08-E01,支持EthernetIP协议。
rfid0、准备阶段
软件:KVSTUDIOVer
PLC:基恩士KV-
RFID:高频CK-FR12-E01
交换机:标准POE交换机(带智能检测功能)
电源:24V直流电源
1、打开编程软件创建新项目。
2、在“监控器/模拟器”-“通信设定”-“通信设定”,打开通信设定。
3、在通信设定中配置对应自己的PLC,这里以“以太网”IP地址..0.10,为例:先在pc侧通信端口选择“以太网”,点击查找连接目标,后在查找连接目标页面中点击执行查找,等待搜索出所使用的plc后,点击plc,再点击“选择”,后点击“OK”,完成配置
4、在“工具”-“内置以太网设定”-“EtherNet/IP设定”。
5、在“EDS文件”-“登录”然后选择对应的EDS文件安装。
6、在右边设备列表中找到添加的EDS文件,双击,设定IP地址(以..0.80为例),点击“OK”,添加至配置中。
7、点击“ExclusiveOwner”进入连接设定页面,点击“参数设定”
8、在此设定读卡器设定的映射内存大小,然后点OK确定(此处以读卡器设定为32BYTE为例)
9、分别点击IN_与OUT_的编辑,编辑输入输出的映射地址。
10、输入:此处选择手动分配,首软元件选择W00,大小(字)16。点击确认。
11、输出:此处选择手动分配,首软元件选择W40,大小(字)16。点击确认
12、以上配置完:点击“应用”确认,后点击“OK”完成。
13、点击应用,后点击OK
14、在“变量”-“全局”创建两个对应映射的输入输出数组,输入分配软元件为“W00”,输入分配软元件为“W”。完成配置
15、功能块说明