昆仑山

首页 » 问答 » 常识 » 射频读卡器LR08A01汇川PLC
TUhjnbcbe - 2023/5/20 8:41:00
北京主治青春痘医院 http://pf.39.net/xwdt/210311/8736637.html
彭洋 https://wapyyk.39.net/doctor/694483_comments.html

ModbusRTU(RemoteTerminalUnit远程终端单元):这种方式常采用RS-作为物理层,一般利用芯片的串口实现数据报文的收发,报文数据采用二进制数据进行通信。RS-:半双工收发接口,这是最为常用的modbus物理层,信号采用差分电平编码,用一对双绞线现场布线,抗干扰性能也不错

这次的PLC以汇川自主研发的H5U,RFID选择晨控智能自主研发的CK-LR08-A01为例,通过ModbusRTU来进行通讯。

RFID

打开晨控智能开发的上位机配置读卡器

打开AutoShop,双击COM进行配置

添加Modbus配置

上述配置表的条目说明如下:

●名称:用于标注该条件配置的名称。

●从站站号:指定需要访问的从站站号,最多可同时支持个从站。

●触发方式与触发条件:通信方式支持“循环”和“触发”两种方式。

使用“循环”时,“触发条件”用于设置循环周期时间,单位:ms。配置按指定的周期执行。

说明

当设置的循环周期小于通信需要的时间时,配置将按通信需要的时间执行。例如,设置的循环周期为10ms,而实际从站应答需要20ms,则实际执行的周期为20ms。

使用“触发”时,“触发条件”用于设置触发条件变量/元件。在该方式下,通过置位触发条件触发一次通信,当通信完成(从站正常应答)后,触发条件将自动复位,否则触发条件保持不变。如果使用同一个触发变量/元件触发多条配置,触发条件置位后,所触发的配置全部执行完成,才会自动复位,已经触发的配置不会重复执行。

●功能码

●从站寄存器

1
查看完整版本: 射频读卡器LR08A01汇川PLC