1、C8+和C仪表自带继电器输出功能吗?

答:c8+、C、CDP都是;

其中C8+、CDP触点容量V,0.5A;C触点容量24V,0.2A。

2、C8+仪表RS双绞0.5屏蔽线传输距离有限制吗?

最多可以多少台仪表连接在一起?

答:C8+因为指令协议的原因,通过集线器最多接26台。接线方法的话目前来说手拉手是最好的方法

从以往经验看,采用0.5mm2RVSP电缆,波特率下,终端数<10,则单总线长度米内都问题不大,超过米,可以采用有源转换器提高驱动能力来实现长距离通讯。如果要做km级,建议用单/多模光纤转换器。

3、C8+仪表的控制模式中无限次是一直运行,还是有次数限制?

答:可以一直自动循环,做完一次又一次,直到手动或者采用外控停止。

4、什么仪表可以查看总重量和总次数?

答:C8+、C、C等控制仪表在使用定量加料的控制模式时,且选择了自动保存功能,可保存总重和总次数,且可查看

C,C+还可以保存一定数量的称重记录。

5、兼容至美全部通讯协议?还有那个C类仪表兼容至美?

答:C,c-dp兼容至美主流通信协议,如有特殊的协议,需要提前沟通好我们可以通过定制实现。

6、C8仪表零区值怎么计算?

答:比如常用的加法控制模式来说,零区是放料(也即卸料)时当重量低于零区值时,仪表认定放料(卸料)完成,可以再次进行下一次自动加料。所以具体这个零区值是多少,要看实际现场情况来定,没有一个固定的计算公式。

7、C8+仪表可以接几个传感器?

答:1~8只Ω模拟传感器

8、C、C、C仪表modbusRTU通讯可以用来读写哪些参数吗?

答:可以修改定量值等控制参数,置零、除皮、实时重量、累计重量等多种数据。

9、加法控制模式和减法控制模式是仪表内已经定义好的工作模式吗?

答:是的,用户通过设置参数选择需要的模式。一表多用

10、C8+用的串口打印机有型号推荐吗?

答:一般来说,串口打印机都可以,北京炜煌的E36和北京斯普瑞特的POS58系列均可一使用。

11、C8+仪表用4-20mA功能没有电流输出,怎样测量?

答:用万用表的mA档测试仪表后面板11针的端子排最末两位AO1和AO2之间的电流。

4-20mA功能,需要先将一般类参数设置1里面第1项参数中C设为1,如下

参数

仪表显示

参数说明

备注

1

边框/背景是设置在单元格上的

[HABC]

设为**1

硬件选择

A-通讯(0:不需要通讯,1:需要通讯)

B-大屏幕(0:不需要大屏幕,1:需要大屏幕)

C-模拟量(0:不需要模拟量,1:需要模拟量)

例:需要通讯,不需要大屏幕和模拟量,设为:[H]

注意:本设置会影响下面的显示菜单

然后,需要将第11项设置一下。11项这里代表模拟输出20mA对应重量。

10

[AL*****]

模拟输出零点对应重量

11

[A******]

模拟输出满量程对应重量

假设设定为20.

这两项设置好了之后,当仪表显示的重量为0的时候,AO1和AO2之间的电流应该为4mA;仪表显示的重量为20.的时候,AO1和AO2之间的电流应该为20mA

12、用4-20mA外接设备,仪表显示的重量与外接设备重量不一致,怎样调试?

答:重量不一致的情形分两种:

(1)如果有一点点误差的话,可以校准一下。

一般类参数的第12、13项参数为模拟量校准值。如下

12

[PL***]

模拟量输出零点时的DA内码(0-30)

(输出4-20mA信号约;

输出0-5V/0-10V为0)

可修改本参数校准模拟量输出的零点

13

[PH***]

模拟量输出满度时的DA内码(30-)

(4-20mA输出约;

0-5V/0-10V输出约)

可修改本参数校准模拟量输出的零点

用万用表的电流档测试后面板AO1和AO2之间的电流。当仪表显示的重量为0的时候,AO1和AO2之间的电流应该为4mA,如果此时不为4mA,而是4.07mA,则将12项PL数值适当减小,让电流表之间的数值变为4mA即完成模拟量输出0位的校准;仪表显示的重量为20.(假设第11项参数设置为20.)的时候,AO1和AO2之间的电流应该为20mA,如果此时不为20mA,而是19.95mA,则将13项PH数值适当增大,让电流表之间的数值变为20mA即完成模拟量满量程的校准。

(2)如果误差很大,说明,外接设备隔离没有做好,有灌电流输入,需要用4-20mA的隔离器做好4-20mA的隔离。

13、继电器不工作,如何测试继电器好坏?

答:内码状态下(同时按住F1和运行键,进入内码状态),I1端子和12V端子短接,则第一路继电器O1会闭合,会听到咔哒声,另外面板上O1指示灯会亮。同理,I2端子和12V端子端接,则第2路继电器O2会闭合,面板上O2指示灯会亮。同理,I3端子和12V端子端接,则第3路继电器O3会闭合,面板上O3指示灯会亮。

14、C8+仪表一种速度加料,加到定量后,不放料,而输出报警控制,怎么接?

答:O1接快加,O2接慢加,O3外接报警灯

15、因C8+仪表读数无法稳定,致使仪表运行却无法输出控制,怎么办?

答:检查数据抖动原因,若因外界因素(电机振动)强烈,无法通过加强滤波消除抖动时,将SET1里第三项滤波参数设为5,此时仪表运行不受稳定判断影响。

16、C8仪表需要每次运行都手动按键,怎么设置?

答:将循环PT设为01或用I2控制运行。

17、C8+控制只有一个加料通道,怎么使用点补功能?

答:设置为快加时快慢同时加,接线只接O2,其他按常规点补设置。

18、C8+仪表控制模式不变,怎样快速修改定量值?

答:直接按F1进入定量值修改到你需要的重量,再按确认就可以。

19、使用模拟量时,上位机数据不稳的,且不准确,怎么修正?

答:仪表与上位机共地,可消除不稳定现象;Set1中,将模拟量相关参数修改,可校准模拟量的零值和20mA值。

20、24V供电的C8怎么接线?

答:没有正负极区分,可随意接线。

21、断电重启后不能保持重量,怎么办?

答:这个需要将开机置零范围设为0,即开机不置零,保持原来的数值。

22、C8+两线制通讯怎么接线及内部跳线?

答:仪表内部有/跳线帽(红色),调节至位置,接线为R+、T+短接后接+,R-、T-短接后接-

23、C8+、C仪表做上下限报警怎么接线?

答:如下图所示

24、例如当某个化工生产项目有一液体罐需要一直不间断的向外输送原料,当罐内原料低于一定值(kg)时,需要补充原料,但不能溢出料罐(0kg),怎么设置?

答:此情况应采用加法秤的控制模式,料罐下限值即为加法秤的零取值(如kg),上限值(小于罐体总容量,如kg)即为定量值,将加法秤循环次数设为无限次即可。

25、客户需求:当食品企业要通过快、慢两个步骤定量包装一种小包装食品(g),快加过程80g,慢加过程20g,允许5g误差,需要使用哪款仪表,怎么设置?

答:此时就可以用C8+的一种物料加法秤工作模式,将定量值A设为,快加提前量b设为20,慢加提前量c设为5,允差量设为5,就可以先快后慢流程的快速准确实现客户定量包装的目的。